三菱PLC程序 PLSY K3000 K0 Y0 ,频率3000HZ, 无限发脉冲让步进电机一直转,驱动器细分800脉冲电机转一圈,根据M8340实时变化的脉冲数,在电机一直转的过程中,每次转到一圈时触发M1一下。请老哥指导下程序怎么写,最好能写给我看下,谢谢??。
21-11-16 19:08
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
21-11-17 07:57
2楼
编辑
引用
管理
shilimengma
d8340 会自动计算溢出吗?如果按32位,双字计算?初始值d10为0 会有问题吧?
最后修改:
2021/11/17 13:12:00
21-11-17 13:07
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
shilimengma
在 2021/11/17 13:07:22 发言
【内容省略】
怕自动溢出可以做停机清零,初始值那里可以加初始化指令。
我只是按照做题的方式写个程序来解答这个问题,其实真正实用中,传动机构加个接近开关比这个简单方便的多。
21-11-17 19:05
4楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这个程序用在什么地方?