登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:【话题】台达PLC-MODBUS通讯即做主站也做从站如何实现?(20211101)

点击:3268 回复:10

有一台台达ES2系列PLC(主站),一台MODBUS电能表(从站),一个第三方4GDTU模块(主站),现在是出现2个主站设备,1个从站设备,4GDTU是要实现远程监控功能,设备必须是作为主站,PLC作为主站与电能表通讯,也必须作为主站,(备注:不能DTU做主站,PLC作为从站,因为DTU有扫描延时是1分钟,速度达不到,所以利用PLC做主站直接与电能表通讯),出现这样的情况应该如何通讯呢?或者能不能加个RS485集线器呢?集线器能不能实现多个主站通讯呢?如果可以集线器那边需要做那些东西呢?
最后修改:2021/11/2 9:22:40
21-11-01 00:21
1.有没有触摸屏的,如果有触摸屏,可以考虑4GDTU从触摸屏拿数据,有些触摸屏是可以作为从站使用的
2.淘宝搜 二主一从集线器
21-11-01 07:53
台达ES2 一个232通讯口 两个485通讯口
21-11-01 08:46
其实就是用RS485进行组网,因为一个RS485通讯系统内不能有两个主站,也只能分开两个串口来组网了,PLC加通讯口吧。
21-11-01 11:44

引用 wt112233 在 2021/11/1 0:21:58 发言【内容省略】

这款PLC就一个通信口?
21-11-01 21:53
ES2有2个RS485口,一个口做(主站)连接一台MODBUS电能表(从站),另外一个口(从站)与第三方4GDTU模块(主站)连接。
21-11-02 13:58
感谢您的回复,我买一个集线器试一下,谢谢
21-11-03 00:31
我用的是中达优控一体机,一体机是台达ES2的主机,所以只有一个通讯口
21-11-03 00:32
好的谢谢,我加个集线器试试吧
21-11-03 00:33
中达优控一体机,国产仿台达ES2的,只有一个通讯口
21-11-03 00:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯