为什么我下载程序到PLC而已,触摸屏的参数怎么会全部变成0了,是什么原因?我记得我以前下载的时候没有这样的问题啊,请大家指点。
21-10-26 10:21
1楼
编辑
引用
管理
lvpretend
一般情况,参数是存放在PLC掉电保存存储器中的,你下载PLC程序时清除了数据。
21-10-26 10:45
2楼
编辑
引用
管理
FORELF
1。通讯没连接上吧;
2。更新PLC程序的时候只写入程序,不要下载数据寄存器。
21-10-26 11:06
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
什么型号PLC,下载时有没有清除内存这类的操作。
21-10-26 11:34
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
程序里不带参数
21-10-26 13:01
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
分清屏里参数的存储位置,如果是在plc中,显然下载程序的时候清除了数据区。
21-10-26 13:17
6楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
有些PLC下载程序,默认清除寄存器。。。。比如,松下。
21-10-26 13:23
7楼
编辑
引用
管理
勇子RjtogCHS
更新PLC程序的时候只写入程序,
不要下载数据寄存器。
21-10-26 14:38
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;很明显你屏上的数据是从PLC内读取的;下载后PLC数据区清零了;
21-10-26 14:41
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
啥PLC?啥编程软件?一般下载选项里面有程序和参数两个勾选的,只勾选程序不勾选参数进行下载,应该是可以的。
21-10-26 15:13