10楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这个应该是系统硬件有问题,我单位也碰到过,不定时的,你更改系统设置,驱动器报警高电平有效低电平有效那个参数……
21-10-18 11:26
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
XZ轴驱动器是那两个白色的驱动器吧,仔细观察一段时间看看运行中驱动器显示屏会不会灭掉
21-10-18 12:54
12楼
编辑
引用
管理
黄昏放牛
伺服驱动器的报警是怎么给到系统的??会不会是伺服驱动器报警的信号线松动了??
21-10-18 16:45
13楼
编辑
引用
管理
lvpretend
建议查两个方向:
1、系统主板电源供应(内部5V、12V、24V)是否稳定?滤波电容建议全部更换。
2、外部IO光耦全部更换。
21-10-18 17:32