主题:求教关于施耐德PLC M238的modbus小疑问
点击:714 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xiao007
请问下当M238作为modbus_rtu从站时,我要发什么样的数据给PLC(已经在软件内设置好modbus相关属性),客服发了我一个MODBUS地址表,但没太搞懂,目前在用串口调试助手,主要是地址不知道怎么填,例如02功能码读取%IX0.0,不知道地址该怎么配置(没太看懂客服发的地址表)。
21-09-23 09:07
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
建议你用modbus的仿真软件.modscan(主站,相对从站为modsim),modbuspoll(主站,从站为modbusslave)或者mdbus.
用串口助手可能需要算crc,有些plc不通过crc不返回数据.
你也可以通过上面的仿真软件,得到完整报文,然后用串口助手测试.
21-09-23 13:17
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
详细也可以参考关版最近发表的多篇modbus文章,里面有专门02功能的帖子.
21-09-23 13:19
3楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
参考关版的视频
http://m.gkong.com/bbs/487146.ashx
21-09-23 13:28
4楼
编辑
引用
管理
万泉河.
你举IX的例子太特殊了。
根本不需要配置。
PLC的I0.0的地址,被主站从MODBUS来读取的时候直接就是10001
21-09-23 13:30