登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:PLC 通讯接口烧坏。

点击:1621 回复:13

PLC与电脑一连上,PLC通讯接口就烧了。PLC的通讯板已经修了二次。刚刚又烧了,把电脑都烧坏了,现在没有维修的方向了,故障原因也不知道?
21-08-20 09:12
你的下载电缆没问题吧?
21-08-20 09:15
下载电缆应该有短路现象吧,不然怎么会这样
21-08-20 09:48
换根有隔离功能的通讯线
21-08-20 13:05
线有问题吧。
21-08-20 13:33
通讯口不建议带电拔插,尤其是数据线连接操作的环境时候,非常适宜断电的情况下。再不济,至少也要把电脑给关机以后,再接插数据线,接好以后电脑再再次开机。小心使得万年船哟。
就跟连接导线的时候,没有验电设备,全部假设为有电带电接驳的案例一样。
21-08-20 13:57
信号线没有隔离么?
21-08-20 21:36

引用 ghq1818 在 2021/8/20 9:12:20 发言【内容省略】

能讲的在多些吗
通讯口是232/422还是USB,供电是AC220V还是DC,DC模块是实验室电源,还是开关电源
曾经发生的事情可能对你有帮助
PLC dc24供电,USB与电脑通讯,DC电源是实验室常见可调电源----这些信息是在烧过2次电脑接口,4次维修后才规整给出
后建议买个开关电源,几十元的,应该解决了---没再找来
类似还出现过自制简易直流电源的,建议后都没在找回来。
上边几位的意见很中肯,线路耦合电压,正在通讯时插拔通讯线,都很容易损坏接口
21-08-20 23:15
通信线不对吧?
21-08-21 06:28
感觉用的通信电缆不对,不能看见接口类型一样就往上插,还要看看电气接口。
21-08-21 12:06

上一页下一页