主题:PLC 通讯接口烧坏。

点击:1622 回复:13

像SIEMENS S7-200的编程口有24V电压的,你乱接可能就把通讯口给烧了,或把你电脑的COM口给烧了;
21-08-21 16:30
一直带电插拔编程线,暂时还没有烧接口。前提是,编程线是对应PLC的。
大概率还是电路设计问题,PLC的电位和电脑相差太大了吧。(1、PLC隔离变压器供电,2、PLC本体接地良好)
新PLC还是网口好,网线有网变,不怕这些问题,还可以无线玩,更加安全可靠,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
说一个以前遇到的问题:
车载CD,放音乐就烧PCB地线(莲花插头?),太久远不太记得,只记得上家修了,自己测试OK,拿到车上就烧。
原因:供电插头的地线断了,电流走音频插头接地过来的,无奈接地面积又少,一放音乐,功放电流一起来就烧。
工厂也遇到过,N PE不分,混接。 各种奇葩问题。
最后修改:2021/8/22 22:48:30
21-08-22 22:45
表情表情表情真实案例。。。
21-08-23 14:33
换缆线试试。