主题:威伦MT6071iP和松下FP-XH COM0口连线图
点击:1191 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1060978878
求威伦MT6071iP和松下FP-XH COM0口连线图
最后修改:
2021/6/10 17:13:39
21-06-10 17:11
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
软件的帮助里面有
21-06-10 18:22
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
MT6071iP的COM1口管脚定义:
6脚:RS232发送
9脚:RS232接收
5脚:RS232信号地
松下AFC8513电缆DB9管脚定义:
2脚:RS232发送
3脚:RS232接收
5脚:RS232信号地
接线方法:
MT6071iP的COM1口的6脚 接 松下AFC8513电缆DB9的3脚
MT6071iP的COM1口的9脚 接 松下AFC8513电缆DB9的2脚
MT6071iP的COM1口的5脚 接 松下AFC8513电缆DB9的5脚
21-06-10 19:00
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
21-06-11 08:54
4楼
编辑
引用
管理
1060978878
谢谢!找到了
21-06-11 09:54
5楼
编辑
引用
管理
1060978878
谢谢,太棒了
21-06-11 09:55