主题:三菱3uplc与三菱3uplc MODBUS通讯
点击:1109 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
surfacersnow
三菱3uplc与三菱3uplc MODBUS通讯如何用RS指令输出m和y寄存器
21-04-15 09:37
1楼
编辑
引用
管理
三三hAbeGvQx
485ADP-MB不香吗?非要整RS
21-04-15 10:01
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接用MODBUS指令ADPRW就OK了;前提是你二个PLC上硬件需加FX3U-232ADP-MB或FX3U-485ADP-MB;
21-04-15 10:48
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
3U连3U可以用并联链接功能
21-04-15 11:53
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
单纯为了测试可以用RS指令实现Modbus协议,
为了方便稳定,可以扩展相应的硬件,然后使用ADPRW指令来实现Modbus。
21-04-15 12:22
5楼
管理
1127259715
该帖内容不符合相关规定!