一台水泵,380伏,15千瓦。我用1000兆欧表摇测绝缘,对地0.2兆欧。师傅说不能用1000的,必须用500的表,500的表摇测肯定没有问题。由于现场没有500兆欧表,我无法判断师傅说的是否对错。
21-04-09 00:03

引用 woshigoutou 在 2021/4/9 0:03:28 发言【内容省略】

师傅永远是师傅  正确  可以用  但要慢些摇  50/1分钟转左右
21-04-09 04:33

引用 超级大手 在 2021/4/9 4:33:49 发言【内容省略】

那如果使用500兆欧表摇测绝缘会显示无穷大??
21-04-09 05:18

引用 woshigoutou 在 2021/4/9 5:18:47 发言【内容省略】

证明两摇表都是好的 测量结果也对 没问题
21-04-09 05:24
380V的设备确实应该用500V兆欧表测量就可以了,你这种情况应该不会显示无穷大……
21-04-09 05:26
低压380是用500V的摇表测绝缘电阻的,一般不低于0.5兆欧就可以使用,你用1000V的摇表是0.2,那么500V的肯定会大于0.2的,至于会不会大于0.5就不好说了,既然师傅那么肯定,就相信师傅好了。
你也可以用1楼的方法试试,摇慢一点,用万用表测量一下摇表的输出电压,在500V时的电阻值。
21-04-09 07:49
国内常用市电(单相220V、三相400V测试绝缘都是500V级摇表)只有做耐压测试才会高于500V
21-04-09 08:17
我要是有一个表就好了,一试验就知道了。
21-04-09 16:44
绝缘才0.2 可以的话上绝缘漆进烘箱做保养,不然也是难保啥时候出问题的
21-04-09 21:21
我用过1000V 500V摇表,还有1000V多数字电阻表测过240长300米的电缆,基本上数据差不多,主要是当时用数显打500V测绝缘电阻在0.4-0.5兆欧,感觉靠不住又用摇表来摇 。