woshigoutou
引用
hmz810220
在 2021/4/9 21:49:26 发言
【内容省略】
那如果那样子,我测得那个已经不能满足生产用了。
21-04-10 10:40
11楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
380的打绝缘,正常情况下显示无穷大。这个我自己打过。
21-04-12 21:44
12楼
编辑
引用
管理
华星电仪
一般根据用电器的额定电压来决定使用何种兆欧表。电源电压为220V和380V,使用500V兆欧表来测电器的高压部分;660V的则要用1000V兆欧表测量。反之,若要用1000V表测220V电器,可能会击穿内部的绝缘材料,因为它设计时就没有考虑能耐受1000V电压。师傅说的对。
21-04-13 08:18