登录
首页 PLC论坛 施耐德电气PLC
回帖 发帖
正文

主题:施耐德Modicon TM218实现Modbus TCP\RTU\ASCII通信协议视频教程

点击:2172 回复:8

施耐德Modicon TM218实现Modbus TCP\RTU\ASCII通信协议视频教程
备注:8个视频文件很大,无法上传至论坛,故而发出第三方链接
1、施耐德Modicon TM218实现Modbus TCP客户端视频教程:
施耐德Modicon TM218做Modbus TCP客户端、Modbus Slave调试助手做Modbus TCP服务器,视频详细讲解了ADDM、READ_VAR和WRITE_VAR指令,程序实现了02、15、03和16功能码。
https://www.ixigua.com/6915205997980025351?utm_source=xiguastudio
2、施耐德Modicon TM218实现Modbus TCP以太网通信服务器视频教程:
施耐德 M218做Modbus TCP服务器、Modbus Poll调试助手做Modbus TCP客户端,视频中分别使用以太网调试助手和Modbus Poll调试助手对PLC的输入输出进行了读写测试,施耐德Modicon TM218系列PLC固件更新后,支持Modbus之01、02、03、06、15、16和23等功能码。
https://www.ixigua.com/6915616289851605518?utm_source=xiguastudio
3、施耐德Modicon TM218实现Modbus RTU串口通信主站视频教程:
施耐德Modicon TM218做Modbus RTU主站、Modbus Slave调试助手做Modbus RTU从站,视频详细讲解了ADDM、READ_VAR和WRITE_VAR指令,程序实现了02、15、03和16功能码。
https://www.ixigua.com/6915973816241881607?utm_source=xiguastudio
4、施耐德Modicon TM218实现Modbus RTU串口通信从站视频教程:
施耐德 M218做Modbus RTU从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU主站,视频中分别使用串口调试助手和Modbus Poll调试助手对PLC的输入输出进行了读写测试,施耐德Modicon TM218系列PLC固件更新后,支持Modbus之01、02、03、06、15、16和23等功能码。
https://www.ixigua.com/6916328673578746381?utm_source=xiguastudio
5、施耐德Modicon TM218实现Modbus ASCII串口通信主站视频教程:
施耐德Modicon TM218做Modbus ASCII主站、Modbus Slave调试助手做Modbus ASCII从站,视频详细讲解了ADDM、READ_VAR和WRITE_VAR指令,程序实现了02、15、03和16功能码。
https://www.ixigua.com/6916711427201991182?utm_source=xiguastudio
6、施耐德Modicon TM218实现Modbus ASCII串口通信从站视频教程:
施耐德 M218做Modbus ASCII从站、Modbus Poll调试助手做Modbus ASCII主站,视频中分别使用串口调试助手和Modbus Poll调试助手对PLC的输入输出进行了读写测试,施耐德Modicon TM218系列PLC固件更新后,支持Modbus之01、02、03、06、15、16和23等功能码。
https://www.ixigua.com/6917069122933096967?utm_source=xiguastudio
7、施耐德Modicon TM218实现自由口通信主站视频教程:
施耐德M218做通用通信主站、串口调试助手做从站,视频详细讲解了ADDM和SEND_RECV_MSG指令,程序实现了PLC和串口调试助手相互收发8个字节数据功能。
https://www.ixigua.com/6917429672179401230?utm_source=xiguastudio
8、施耐德Modicon TM218实现自由口通信从站视频教程:
施耐德M218做通用通信从站、串口调试助手做主站,视频详细讲解了ADDM和SEND_RECV_MSG指令,程序实现了PLC和串口调试助手相互收发8个字节数据功能。
https://www.ixigua.com/6917808079597732365?utm_source=xiguastudio
21-04-02 14:08
版主厉害....收藏了....这很干货啊....218这样.基本241是不是也是一样的
218快凉凉了感觉..
最后修改:2024/11/18 13:45:42
21-04-03 21:39

引用 0aguang0 在 2021/4/3 21:39:51 发言【内容省略】

应该貌似是吧,M218不支持以太网开放式通信,而且做Modbus TCP客户端时有问题,准备后续工程换成M241了。
最后修改:2024/11/18 13:45:53
21-04-04 12:11
做客户端的时候会出什么问题啊?
21-04-04 16:12

引用 0aguang0 在 2021/4/4 16:12:29 发言【内容省略】

更新完固件后,218做Modbus TCP客户端时,其中一个连接中断时会影响到其他连接,
比如说连接了3个Modbus TCP服务器,按道理说断开其中1个服务器,不会对其他服务器有影响
但实际测试有影响,问过客服,客服也感觉不可思议。
21-04-04 16:20
3个客户端..在服务器那边是用什么读写的呢>?  read var write var 模块轮询的..
其中一个客户端掉了..按道理应该是不会影响其他两个吧?不应该是独立的吗?
21-04-04 21:38

引用 0aguang0 在 2021/4/4 21:38:59 发言【内容省略】

对服务器进行读写就是用READ和WRITE模块
其中一个服务器掉了,会影响PLC所连接的其余2个服务器,这很奇怪!
21-04-04 23:59
版主,有没有CANOPEN的视频教程啊?
21-12-10 15:17

引用 yunqingabc 在 2021/12/10 15:17:27 发言【内容省略】

正在录制,敬请期待!
21-12-10 15:35

工控新闻