主题:博途v15在线监控不了程序
点击:14571 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
pangdong158
请教各位,如图显示已在线访问成功,怎么就是无法监控程序,监视按钮是灰色的,谢谢。
21-02-21 17:28
1楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
都没有显示在线啊!当然监控不了啊!
21-02-21 19:52
2楼
编辑
引用
管理
pangdong158
什么原因呢,不知道该怎么操作了
21-02-23 09:46
3楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
只有在线的情况下,才能监控的,一般都是先连上PLC,转至离线的亮了,才算是在线
21-02-23 11:31
4楼
编辑
引用
管理
pangdong158
感谢,如何操作才能在线,才能连上plc,现在的情况是通过在线访问搜索到设备,并且读出并打开了程序,想要监控程序,接下来怎么操作
21-02-23 13:10
5楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
搜索到设备以后,读出程序,转为在线
21-02-24 11:12
6楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
红框内,转为理线亮了以后才可以监控
21-02-24 11:13
7楼
编辑
引用
管理
pangdong158
说的就是转至在线的按钮是灰的,没法点击,注意看第一张图,程序也打开了
21-02-24 15:55
8楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
你转到在线和诊断上看一下呢
21-02-25 11:26
9楼
编辑
引用
管理
18120586096
你先把程序上传到博图,然后在线监控不就行了