主题:Eplan中如何对一个端子的两侧进行不同定义
点击:2020 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
唐时雨
一个端子都有两侧接线,我想把两侧用不同定义区分开,比如这个X9.1:1端子,我想定义上侧为1U(UP),下侧为1D(DOWN),即SB:12接到X9.1:1U上,KA2:A1接到X9.1:1D上面,接线图也能这样按照这个定义生成,这样工人在安装接线时就能清楚的知道这根线是要接到端子的哪侧了。但是我试过很多方法,端子都只能有1个名称,在连接代号那也无法区分开,不知道大家有没有什么办法?
最后修改:
2021/2/7 8:54:28
21-02-05 16:57
1楼
编辑
引用
管理
339402782
插入端子时按下T键,会切换端子不同的方向,连接代号默认为1柜内,2为柜外;
21-02-05 22:33
2楼
编辑
引用
管理
w71412659
上下各接一个中断点,我是这么处理的
21-02-06 08:32
3楼
编辑
引用
管理
唐时雨
你是说插入箭头那种中断点吗,但是我想把端子两侧标识为1D、1U,生成接线图的时候也能有1D、1U。因为我们电缆都是做成线束,线束上面会有线标1D、1U。