登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子初学者,报警
点击:932 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
201098wu
"能流反向"什么意思?
21-01-28 09:52
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
刚试验了下,计数器C1复位脚没填,会报能流反向
21-01-28 10:57
2楼
编辑
引用
管理
周运浩
C1的复位R这里要增加一个能流给它才可以!
21-01-28 13:35
3楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
复位没有赋值
21-01-28 15:33
4楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
一般都是出点的位置或者导线的链接出问题,把程序截图上来看下就知道
21-01-28 15:51
5楼
编辑
引用
管理
201098wu
我是通过复位想同时复位3个计数器,没想到会报错
21-01-28 18:01
6楼
编辑
引用
管理
574737626
复位要填东西啊
21-01-30 10:53
7楼
编辑
引用
管理
201098wu
好的,谢谢
21-01-30 11:01
8楼
管理
神的传说
该帖内容不符合相关规定!
22-03-24 17:07