主题:IOscanner偏移长度不一样对通讯也有影响?

点击:656 回复:9

描述:
和一个仪表通讯才发现出现了这个问题,以前基本取的都是16个长度,没出现过问题。
如下几个图片,长度我分别取了4,8,10,12,16个,只有偏移长度16个时通讯才恢复正常。
其他设置都没变过,这个是什么原因?跟所要通讯的仪表有关系吗?
附件 10.jpg
附件 12.jpg
附件 16.jpg
附件 8.jpg
最后修改:2021/1/27 10:36:31
21-01-27 09:57
仪表端是这样的,正在学习中,求大神帮解答下。
附件 111.jpg
21-01-27 10:00
看仪表端应该是没有问题的,双数基本支持。也许io映射有问题?具体贴一下问题描述,为什么变红?或者监控一下modbus有没有错误回应,如有,是什么代码?
21-01-27 11:24

引用 pqsh 在 2021/1/27 11:24:18 发言【内容省略】

映射这边都是默认的从第一个数据开始,长度16就到IW16,长度10就到IW10,其他地方都是一样,就是长度不是16的时候IOscanner下面的generic 从站左侧出现红三角,数据无法读出,IOSCANNER这一级显示总现在运行,generic这一级显示总线显示值有误,不运行。
这次取得长度是4也有问题。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
最后修改:2021/1/27 11:47:44
21-01-27 11:45
附件 4.jpg
这个图片是长度为16时通讯正常的映射图片。
21-01-27 11:49

引用 pqsh 在 2021/1/27 11:24:18 发言【内容省略】

长度设置为16,17,18都可以, 小于16 都不行。纳闷了
21-01-27 14:34
附件:
[本地下载]
只是一个简单的例子,程序在这里,somachine V4.1,4.3都可以打开
21-01-27 15:03
不再试了,初步判断仪表问题,两个PLC之间通讯正常,长度不受下限。
最后修改:2021/1/30 8:14:06
21-01-28 13:46
这算是测试之后的结论吗!
21-01-29 17:04

引用 jint 在 2021/1/29 17:04:50 发言【内容省略】

是的,测试之后的,也咨询过400官方和朋友了,他们都没存在这问题,就我这尴尬了。
21-01-30 08:01