主题:【话题】怎么让显示16进制?(20210117)
点击:900 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1354304705
在三菱中,我mov h51ac d0,在功能指令smov d0 k2 k2 d2 k2,怎么能传送过来,我第一个执行后d0的数据23068,已经超出范围了,往下就执行不了了。除非用M8168.
最后修改:
2021/1/28 9:06:25
21-01-26 19:21
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
1354304705
在 2021/1/26 19:21:47 发言
【内容省略】
执行完mov h51ac d0,d0的数据23068
确定吗
21-01-26 23:08
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
十六进制51AC换成十进制是20908,但是这个指令好像最大是9999
21-01-27 10:21
3楼
编辑
引用
管理
1354304705
已解决,谢谢
21-01-28 15:30