登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器为什么不能用漏保?

点击:2479 回复:18

听人家说:使用变频器时,决不能使用漏电保护器。
这是为什么呢?
21-01-25 11:09
你为什么不自己试一下呢?现在安全检查要你车间分配电箱总闸带漏保的,难道你下面数控机床就不接了吗?小功率变频器接在漏保下面肯定没有问题的,大功率建议你用专门的漏保空开……
21-01-25 11:20
以下内容转载
为什么变频器不能配漏电保护器?
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一启动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是:
零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
请问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉。
21-01-25 12:02
普通的漏保是会跳的,要选动作电流大的型号;
21-01-25 13:33
能用,我们都在用的只不过电流声100mA的那种表情
21-01-25 13:40
变频器输出本身就漏电(感应电流会通过电缆的屏蔽层传导)。所以,漏保动作很容易被激励。
21-01-25 14:29
了解漏保动作原理,再了解变频器的漏电情况,您就知道为什么有的漏电保护器会跳电,有的不会跳电了
21-01-25 14:40
这个,我们在800A的断路器选用5A动作电流的漏电单元(不过想想5A能够保护啥呢?同时电死100个人估计都不带跳闸,这种奇葩要求就是那些狗脑袋领导或者狗脑袋技术官僚要求),
21-01-25 14:49
为了过EMC会安装Y电容
21-01-25 18:07
不是不能用,只是部分变频会无故跳闸,你不怕麻烦就用啊
21-01-25 21:17

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯