主题:变频器为什么不能用漏保?
点击:2479 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
漏电断路器动作电流100ma是保护设备的,30ma才是保护人体的。
21-01-26 09:50
11楼
编辑
引用
管理
lvdeping
俺公司所有数控机床加工中心都是经过漏保的,一台机床一个漏保,用了20多年一直正常,没有发生因变频器原因跳闸的情况。
最后修改:
2021/1/26 12:53:43
21-01-26 12:51
12楼
管理
高雅的雅
该帖内容不符合相关规定!
21-01-26 16:50
13楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
现在家用电器很多都是变频的(空调、冰箱、洗衣机、微波炉、抽油烟机、风扇等),入户电源开关都是使用的漏电开关(供电部门规定使用),为什么没有一开就跳闸?
21-01-27 00:41
14楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
关于这部分我还真想问问各位老师傅,大量用伺服、变频器、调速电机的场合,客户又要求0.1S 30ma的漏电保护断路器,有什么比较好的电路配置放置漏保误动作。。
21-01-27 08:40
15楼
编辑
引用
管理
kazefsh
因为家用对漏电流有标准,医用的更严苛
21-01-29 07:58
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
fsjnzhouyan
在 2021/1/27 0:41:26 发言
【内容省略】
柜机空调前没有漏保不给安装
21-01-29 13:03
17楼
编辑
引用
管理
刀客66
为了EMC,变频器三相进线对地有安规电容,输出三相对地也有,电容上有交流电电流流到大地。
变频器输出谐波较大,电缆和电机都有对地泄漏电流。
综上所述,变频器进线接普通30毫安漏电保护器跳闸是很正常的事情。
21-07-09 14:44
18楼
编辑
引用
管理
刀客66
变频器指望漏电保护器来防人身触电是不现实的,只能接大漏电电流的保护器防火灾。
21-07-09 14:46