主题:有没有懂的,看看这个强电接的有没有问题?
点击:1398 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
surfacersnow
最后三个空开是不是接的有问题
21-01-11 15:49
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
没看错,最后三个是220v电源没接。
21-01-11 15:51
2楼
编辑
引用
管理
603610805
漏电开关都没有接输出口,不起漏电保护作用了
21-01-11 16:02
3楼
编辑
引用
管理
光
漏电保护是空置没有启用吧!
21-01-11 16:26
4楼
编辑
引用
管理
光
后面看不到开关后面 有没有接线 不好判断 但从正面看 后面几个没有接输入电源
21-01-11 16:27
5楼
编辑
引用
管理
梦萦迷彩
漏电开关是不是接成了下进上出了?
21-01-11 17:07
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
接线没错误 汇流排引出应中心偏左 进线不应绕圈 漏电开关应当在最右面避免影响母线连接 右面三开关没与汇流排连接
最后修改:
2021/1/11 17:29:08
21-01-11 17:25
7楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
漏电开关反着接线,比后面三个不接线的问题严重。
21-01-11 18:31
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
后面三个断路器没有接进线。漏电开关输出端没有接,等于没用。
21-01-11 18:52
9楼
编辑
引用
管理
老兔子
21-01-11 20:26