10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
为何不整个零排。还是我没看到?
21-01-11 20:57
11楼
编辑
引用
管理
pqsh
黄绿线大家不关心吗?
21-01-11 21:16
12楼
编辑
引用
管理
goldage
我想只能这么说吧,漏保是做单独用途,其他的回路都不设置漏保。
21-01-11 21:31
13楼
编辑
引用
管理
知道一点
漏保下口没接线,最后三个没接进线。
谁家开关?
前二个左火右零,后边的是右零左火,开关要求?还是接线问题?
21-01-11 21:42
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
最后三个也是汇流排过来的吗?
21-01-11 21:56
15楼
编辑
引用
管理
YXBK
我看到的与你完全不一样
21-01-12 08:58
16楼
编辑
引用
管理
surfacersnow
那看起来确实问题很多,而且需要改的还挺多的!
21-01-12 10:02
17楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
我看的和Y版差不多!
21-01-12 15:31
18楼
编辑
引用
管理
不赖FpcfPCRC
总开关出线怎么走导轨底下穿线啊?别扭!
21-01-12 15:33
19楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
YXBK
在 2021/1/12 8:58:05 发言
【内容省略】
这是由于拍摄造成的视差,有可能像你所说那样真的没有接线。如果真的没有接线的话,不能算错误,因为用户有可能作为备用预留。
而最后的三个漏电保护断路器也是有可能因为拍摄角度的问题形成视差,所以我才说“如果”两个字,而且有些导(汇)流排是没有绝缘的。具体怎样,只有楼主才知道。
最后修改:
2021/1/12 20:09:41
21-01-12 20:06