主题:西门子wincc7.5指示灯延时
点击:1806 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
标叔
如图,做了一个按钮一个指示灯,wincc7.5连接一个1200plc,实物链接,不是仿真,按下按钮,plc响应正常,但是wincc画面上的指示灯延时严重,这个是正常的吗,还是要在哪里修改数据?
21-01-02 15:35
1楼
编辑
引用
管理
标叔
21-01-02 15:39
2楼
编辑
引用
管理
标叔
视频上传不了,延时大约在1秒以内
21-01-02 15:41
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
1秒正常。
把变量刷新,画面刷新时间调短。
21-01-02 16:07
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
写是实时的,读取有延迟正常
21-01-02 16:55
5楼
编辑
引用
管理
346953791
在该元件属性里的变化同期设定为有变化时。再看看。。一般来说只要画面不是很大的话延时基本上很小的。。
21-01-03 11:20
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
我也觉得是刷新周期的问题,变量和画面都有个周期,可以试试。
21-01-03 16:15
7楼
编辑
引用
管理
zjgxk
看看你的周期对不对
21-01-04 09:46
8楼
编辑
引用
管理
329345277
wincc默认更新时间是2s
需要修改的
21-01-04 18:32