主题:接地铜排安装问题
点击:1787 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如果接地铜排不够长,是二根铜排焊起来延长?还是用螺丝之类把二条拧起来固定紧
20-12-09 14:42
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
用螺丝连接就可以了吧,那些转弯的铜排都是螺丝连接的
20-12-09 15:21
2楼
编辑
引用
管理
towngas
还有搭接长度不能低于铜排宽度
20-12-09 15:46
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
铜排打眼,搭接后用螺丝连接。
20-12-09 15:53
4楼
编辑
引用
管理
yinshanpo1985
铜排打眼,搭接后用螺丝连接 还有搭接长度不能低于铜排宽度
20-12-09 17:50
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然焊上最好了,用螺丝接也可以。
20-12-09 18:08
6楼
编辑
引用
管理
hmz810220
我们在现场都是铜排钻孔用螺栓连接
20-12-09 21:52
7楼
编辑
引用
管理
truezhang
受教了,动力柜进线就知道是用螺栓连接,但没留意过接地的
20-12-09 22:26
8楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
打算用N多年还是焊接
20-12-10 10:22
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
要好是焊接
但是焊接又需要专业工具,所以很多时候就是直接打孔螺丝固定。
只要注意接触面积也是可以的!
后期多个检查螺丝松动的事情!