主题:CP1H CIF11模块与称重仪表通讯不上了

点击:1130 回复:4

各位大师,今日编了一段CP1H与两个称重仪表通讯程序,在家里实验通讯正常,到现场就通讯不上了,不知是何原因,小改造的工程,停机时间有限,家里实验时用的很普通的细线,长度大约1米,现场用的屏蔽线,大约3米长,内部看不到绞了没有。像这种通讯,CIF11的1角拨码开关需要打开吗?设置项里串口1 的延时填多少合适哩?
急求指点!!!!附程序
附件:11.30.rar
[本地下载]
20-12-07 21:17
在家里正常,模拟还是接与现场一样的称重仪表
换CIF12试试
20-12-07 23:21
附件 CP1W-CIF11通讯连接.jpg
建议用软件现场监控下发出的代码对不对,还有,先调一个子站,再2个一起调,
如果是干扰用CIF12,会好一些,但是还是会通讯失败。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
轮训是0.1S不管通讯OK NG都切换,感觉这个逻辑不是太科学。
好比你点名,是不是该喊一声A1,等待几秒没回应,再喊一声,没回应判断通讯失败。
如果喊A1,有回应,本子上画个沟沟,再喊下一个呢?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
如果家里调好了,现场不行,还是接线和干扰问题,建议用网线替代通讯线先试试?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CIF11性能很一般,特别是现场有变频器,伺服,布线如果不好,很容易被干扰,亲眼所见,亲自体验过~
做的MODBUS_RTU,CIF11+网线,2个变频器,通讯成功率一半一半吧。波特率默认的9600
最后修改:2020/12/8 0:28:25
20-12-08 00:25
将0.1s改为1m试试,先保证读上数据
20-12-08 10:19
帮顶起来共同学习!