主题:MODBUS通信卡与PLC连接,读取数量和速度数值

点击:801 回复:5

如题,MODBUS通信卡怎么样设置才能通过连接PLC的COM口,实现读取PLC的速度和数量实时数值呢!
20-12-01 21:06
您的问题, 完全是自说自话.
modbus通信卡是什么鬼?
plc速度和数量又是什么鬼?
20-12-02 13:09

引用 884455330 在 2020/12/1 21:06:48 发言【内容省略】

完善你的提问!
20-12-02 14:26
也许描述的不够准确,如上图所示,怎么实现这个屏幕连接PLC,实时读取PLC里的数据,速度和数量!实时显示!LED屏的卡支持MODBUS协议!
附件 微信图片_20201202165432.jpg
20-12-02 16:54

引用 884455330 在 2020/12/2 16:54:37 发言【内容省略】

这个屏做Modbus从站、PLC做Modbus主站,PLC把读取到的速度和数量值通过Modbus写功能码(06、16)实时写到屏幕控制器中。
20-12-02 20:19
好的,非常感谢,我试一下!
20-12-02 20:23