主题:ABB变频器如何屏蔽ACS510驱动板的报警信号

点击:4344 回复:12

ABB变频器如何屏蔽ACS510驱动板的报警信号,谢谢,怎么接线
附件 IMG_20201122_164414.jpg
附件 IMG_20201121_110446.jpg
20-11-22 17:37
你说的VCE检测报警吧,它根本就不报警,因为根本就没有....你报啥
20-11-22 17:46
我不太懂,刚查了一下驱动光耦是3120这个没有报警功能,现在送电就报警F0016接地故障,复位之后就报F0021检测电流故障,确定是驱动板的故障,这个主板用在别的变频器是好的,问题出在哪呢表情
20-11-22 17:58
模块好的坏的?电源正常不正常?互感器有没有问题?主板连接线旁边那三个运放在电源异常时基本就废了,运放功能自己看电路图
20-11-22 18:26
电源正常,三个运放换过了,互感器电路没看明白不清楚走向啊?请指教一下
20-11-22 18:34
谢谢我看一下
20-11-22 18:44

20-11-23 08:24

20-11-23 08:27
都是老坛友了啊,定位的这么快!