登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】为何车间三相电流误差太大,全都是感性负载。(20201112)

点击:1337 回复:17

附件 IMG_20201111_114719.jpg
车间都是三相电机,单相负载几乎没有,为啥三相电流相差那么大
附件 IMG_20201111_114756.jpg
,与铜排发热有关系吗?
附件 IMG_20201111_114743.jpg
附件 IMG_20201111_114725.jpg
最后修改:2020/11/13 9:04:52
20-11-11 12:15
你可以拿钳表去测一下下面的分支线
20-11-11 16:48
差点看成1W多A的电流了
三相电流表都正常吗?
还是楼上说的拿钳表测一下看看。
要是实测也差200多A的话说明后面负载的确是有问题。
单相设备真的么有??
20-11-11 20:28
如果没有过载的话,看你三相发热不均匀,会不会发热回路的线路有接触不良现像,特别是下面的开关。
20-11-11 20:48
建议用测温枪或红外成像仪检测一下你的铜牌发热的来源,一般状态下,铜牌不会热到外面包的热缩管都融掉的,指针电流表不一定准确,建议用数字表测量一下具体的电流是否真是相差很多,真相差多的话就要看看负载是否存在分配不合理的状况
20-11-11 21:08
铜排热到这种程度不正常。
20-11-11 21:16
铜排,钳形表卡不住,没办法测量,这是2个电柜上的表显示值
20-11-11 22:52

引用 55366318 在 2020/11/11 22:52:30 发言【内容省略】

可以测出线的分支电缆
20-11-12 07:59
能停电的话,先看看电流表的指针是不是都在零位,铜排发热严重,要尽快检查处理了。
20-11-12 08:09
再测一下总断路器输出端三相电压是否平衡,如果断路器某相接触电阻较大,则三相输出就不平衡,电流自然不相等。接触电阻较大的相发热肯定也大。
20-11-12 08:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯