登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】为何车间三相电流误差太大,全都是感性负载。(20201112)

点击:1339 回复:17

铜排发热严重,电流肯定高。逐一断开回路检查,有无虚接。
20-11-12 08:35
中间的表是不是有问题,买个新的看看
20-11-12 09:03
这与氧化,造成接触不良,铜排都会发热,如果有走地缆线到设备的话,那就要重点检查地缆线是否有绝缘老化,型成短路
20-11-12 09:44
都是三相电机不会相差这么大的,难道没有照明,空调,等单相用电或两相380的用电?
20-11-12 15:18
没有单相负载,棉花加工厂,只有季节性开机,4个月时间,其它时间都停机的
20-11-12 15:46
以下方法可用于判断或排查
查看断路器自带电流显示与电流表比较(如果有)
测量三相电压看是否平衡
测量三个电流表的二次电流是否平衡(注意钳表位置)
短接互感器二次侧,断开电流表线观察零位是否正常
测量分路负载三相电流是否是否平衡
断开全部可以停电的单相及两相负载观察
20-11-12 19:43
热缩套都融了可想铜排的温度有多高了,还是先查查铜排温度升高的原因吧
20-11-12 20:25
铜排不好卡,可以用卡柜门电流表的电流,通过比例换算就可以做出判定,然后再检查回路负载。
21-03-26 10:25

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯