主题:施耐德TM218 SL1通讯端口如何设置
点击:2271 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
刘国辉
各位大神,我想用218 LDA16DRN的PLC上的SL1口和昆仑通态触摸屏通讯,SL2口已经有其他用处了。看了相关资料,SL1的物理端口是RS485,是不是只要进行简单的串行线路设置就行了,因为我在SL1里面添加设备时,里面是空的,不像SL2打开后,里面默认就是Modbus。网上的教程说法和我实际操作的有出入,所以想请教这方面的大拿!拜托了
20-11-01 09:01
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
codesys一模一样
20-11-01 09:12
2楼
编辑
引用
管理
0aguang0
删掉SL1里面自带的那个 然后再添加一个 modbus manager 就跟SL2一样了吧
20-11-02 00:12
3楼
编辑
引用
管理
刘国辉
非常的棒!论坛就是好,啥都能解决!
20-11-02 08:25
4楼
编辑
引用
管理
0aguang0
你就是在群里发那个昆仑通态通讯的人吧?
20-11-02 14:45
5楼
编辑
引用
管理
汪志勇tiotPc
2楼的真棒!找了俩小时才找到如何把SL1变成MODBUS RTU接口,感谢下工控人才!
21-10-31 01:19
6楼
编辑
引用
管理
0aguang0
这样的问题你在工作日直接打电话给4008101315 就可以了
21-11-01 00:21
7楼
编辑
引用
管理
sa01089096
论坛人才济济
21-11-11 10:27
8楼
编辑
引用
管理
神的传说
谢谢分享
22-03-20 16:30