主题:三菱FX3U系列PLC485通讯数据发送请求标志
点击:2233 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wt112233
FX2N是D8120设置通讯格式,发送标志是M8122,FX3U的通讯格式是D8400,那么FX3U的发送标志到底是什么啊?求大神指教
20-10-27 00:39
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
D8400是RS2指令用的,RS指令也是D8120
http://m.gkong.com/bbs/458751.ashx
20-10-27 08:03
2楼
编辑
引用
管理
david-wu
如果用的485BD通訊板,就還是用D8120和M8122.8123一樣的。
20-10-27 10:24
3楼
编辑
引用
管理
wt112233
好的,谢谢大家回复,我试一下
20-10-27 11:50
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
看看这个: