主题:求助FX 3G 与 FX2N FX 3U通讯格式字都是设置在D8120吗?看到资料有D8400之类的
点击:5331 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
375873768
求助FX 3G 与 FX2N FX 3U通讯格式字都是设置在D8120吗?看到资料有D8400之类的
另外FX3G 3U要不要在通讯格式字高位加 C 例如HC81
18-09-05 03:47
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
375873768
在 2018/9/5 3:47:48 发言
【内容省略】
以PLC本体而论:
RS指令针对的通讯设定格式存储在D8120中,而RS2指令针对的通讯设定格式存在在D8400中。对于FX2N来说,其不支持RS2指令,因此其只能设置D8120。
而如果你使用Modbus模块,那么模块的通讯参数设定在D8400中,根据使用的通道号的不同,设定的位置也不同,因此应参考通讯手册。
至于要不要添加C,取决于你使用的通讯格式以及校验模式。
因此最终还是需要查看通讯手册。
Good Luck~
18-09-05 09:36
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我写过猫吧屎,用的就是M8120
18-09-05 10:22
3楼
编辑
引用
管理
565495722
通信格式字根据变频器的数据来的
18-09-05 21:53
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
蛇会大学
在 2018/9/5 10:22:01 发言
【内容省略】
M8120?是?
18-09-06 01:23