主题:安川伺服7s上电之后出现一个红色LED段闪烁,别的没显示,请问什么原因??
点击:3926 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
outliers
20-10-16 11:02
1楼
编辑
引用
管理
outliers
之前用的很正常,今天突然就这样了,什么原因呢?
20-10-16 11:20
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
检查控制电源。
20-10-16 13:01
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
应该是散热风扇坏了,这种情况我遇到多次,你把风扇插头拔下就可判断。
20-10-16 18:08
4楼
编辑
引用
管理
2670451301
安川7代伺服,出现显示屏一闪一闪的通常是供电异常,驱动板异常或者主板故障。经常维修这类故障,欢迎交流企鹅号:2670451301
最后修改:
2021/12/28 17:05:13
21-12-28 16:59
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
确定要检查控制电源
21-12-29 09:19
6楼
编辑
引用
管理
hot8012
输出端有短路。