登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这样配线合适不
点击:1021 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
380伏绕线电机240千瓦,液阻启动。定子240,转子150。铜线。长20米。
20-10-05 15:11
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
20-10-05 15:12
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
转子185的好一点。
20-10-05 16:48
3楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
引用
fsjnzhouyan
在 2020/10/5 16:48:01 发言
【内容省略】
转子185是什么意思呀???
20-10-05 16:56
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
转子用这么大的?
20-10-05 20:16
5楼
编辑
引用
管理
goldage
确定用液阻启动的话,才20米的距离,这个配置没问题,前提是你的线不能是品质差的,必须是达标线