楼主
编辑
引用
管理
ck4ert
小弟公司有2台空压机,分别为75KW和55KW,计算电流为(75+55)*2=260A,选择电流互感器变比为300/5,电能表为5A的。不知道是否合适?
20-09-28 14:11
1楼
编辑
引用
管理
zjgxk
同时开么,不同时开可以,同时开建议再升一档,电能表是1.5(6),没有5A的
20-09-28 15:16
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
应该考虑启动电流……
20-09-28 15:39
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
电流互感器变比400/5 比较好
20-09-29 08:42
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
错时启动 互感器加一挡 400/5
20-10-01 04:39
5楼
编辑
引用
管理
986111318
需要考虑下启动电流
20-10-05 15:24