主题:大家看看有啥问题

点击:1230 回复:15

引用 711022027 在 2020/9/11 8:32:22 发言【内容省略】

我拍摄角度够叼了吧 但实事求是 不夸张
最后修改:2020/9/11 11:37:43
20-09-11 11:36

引用 超级大手 在 2020/9/11 11:36:54 发言【内容省略】

感谢版主给大家增长经验,就这个柜子来说,打开关有点怕的,最好还是做下防护、板封一下。还有一直再思考一个问题,横铜牌水平放置会不会更好。也有看到有这样做的样子,大家也可以探讨一下。
20-09-11 12:48

引用 711022027 在 2020/9/11 12:48:54 发言【内容省略】

这个柜子不能动 还得留着 明年  后年
最后修改:2020/9/11 13:23:45
20-09-11 13:06
附件 Shot023.jpg
附件 Shot024.jpg
这样安装不行吗?
20-09-11 13:09

引用 711022027 在 2020/9/11 13:09:17 发言【内容省略】

横母排不建议平放 参照规范 不合格  另外铜 铝排更不建议拐直角  你发图片 的配电柜 我个人认为是不合格的
最后修改:2020/9/11 13:21:27
20-09-11 13:15
希望大家  那些高手  都来参与讨论 装配 工艺 内容