主题:大家看看有啥问题
点击:1230 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
?si ci shunli tongguo guojiaji quanweibumen renzheng
最后修改:
2020/9/11 10:30:28
20-09-10 16:11
1楼
编辑
引用
管理
fmsh12
进线塑壳开关上面咋还有段铜排呢
20-09-10 16:50
2楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这样好接线,可以用大线鼻子。
20-09-10 17:08
3楼
编辑
引用
管理
fireray
绿相排斜了。造成间距不一样。看着间距挺大的,应该没什么问题
20-09-10 19:13
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
这是一台存在严重安全隐患的配电柜 根本就不能用 那些天天讲安全的 却没有一人能看出来 不能再说啥了,,,,,,。就是这样一台 基本上不能用的配电柜 我的习惯是在下一个位置打高压试验前 2570伏先归零 可人家说不用归零 打压完成高压归零了 又习惯性对地短接了一下高压探头 一系列神一般的操作 却引起了在场所有人的疑惑 好被动 难道是我错了吗?
最后修改:
2020/9/11 13:25:32
20-09-10 22:45
5楼
编辑
引用
管理
711022027
这个配电柜安装是有问题的,特别是操作断路器的时候,打开关的时候手滑容易碰到铜牌,横的铜牌应该靠后折。好的配电柜这一块都有防护板。另外上部铜牌要用绝缘子固定,万一螺丝松了,铜牌即使不碰一起、安全间距也不够了。
20-09-11 08:27
6楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
感觉红色铜牌太靠前了。。。
20-09-11 08:31
7楼
编辑
引用
管理
711022027
20-09-11 08:32
8楼
编辑
引用
管理
fmsh12
主要问题在哪里呢
20-09-11 08:38
9楼
编辑
引用
管理
2233296153
我的理解是铜排不应该超出断路器表面,以防开关时误触碰铜排
20-09-11 08:41