点击:2486 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
QF06的常 闭辅助触点接入PLC输入端作为油断路器分闸保护 ,但运行中,发现这个信号总是烧PLC输入点 ,有什么办法可以解决这个问题呢?
最后修改:
2020/9/7 8:49:33
20-09-05 17:00
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
信号隔离;
20-09-05 17:22
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
在靠近PLC输入信号位置加继电器,用继电器触点采集信号
20-09-05 17:27
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
加继电器,用继电器来隔离。
20-09-05 17:34
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
老是烧坏,难道不会用一个中间继电器转换一下吗?
20-09-05 18:24
5楼
编辑
引用
管理
2537658335
加1个中继隔离:QF06的常闭辅助触点先驱动中继,通过中继的常开点来给PLC信号
20-09-05 18:26
6楼
编辑
引用
管理
tigermu
最方便的就是加中间继电器。
20-09-05 20:38
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
顺藤摸瓜,可能发现大西瓜
20-09-05 22:20
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
简单的办法是用继电器隔离,但你原来电路肯定有问题……
20-09-06 16:17
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不是已经用了干触点吗?既然是干触点,就应该没问题。关键是干触点的信号线上不干净导致的吧?
20-09-06 17:32