主题:【话题】PLC的DI点总是烧坏怎么办?(20200906)

点击:2486 回复:16

这也没有去现场,怎么会烧点。楼主可以加中间继电器,然后继电器触点在进plc试一试。怕是你这个24电源和现场24是一个,楼主也可以把他们区分开。
20-09-06 18:45
估摸一下加热接通时间长还是闲置时间长,然后选用中继的常开或者常闭点给信号,让PLC输入点不要老是通电状态。
20-09-07 08:28
楼上各位都提了不少好的建议,感谢 各位 !表情
20-09-08 13:04
电源质量没问题,这款输入想坏都难的,西门子300的DI点,质量还是很ok的。。。
20-09-08 14:39
有条件用示波器看看ON/OFF 波形
加继电器中继下是最科学的,当然,也可以用RC稍微滤波下下
最后修改:2020/9/8 16:09:20
20-09-08 16:07
能烧坏输入点,估计是窜入高压击穿PLC输入端口了。
20-09-09 00:00
输入很少坏的,估计线路有问题。