主题:安川H1000变频器报 CPF35故障
点击:5372 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
137364649
一台安川5.5变频器,通电就报OC1故障,换电流互感器之后正常,过会儿就报CPF35,说明书上看不到此代码,且不能复位,请教下师傅们,这是什么故障代码?
20-08-25 14:02
1楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
CPF35:外置A/D转换器故障 一般是主板故障 也可能是互感器故障 先把互感器拆掉试试
最后修改:
2020/8/25 16:32:55
20-08-25 16:29
2楼
编辑
引用
管理
137364649
原型号是H1000 5.5KW,用A1000 7.5KW的主板代换后,显示OL2,原配的显操作面板又是白屏,是用A1000的操作面板看到的故障代码,准备买原型号互感器代换,多谢指点