主题:三菱Q03UDV+QD77GF4+CC-LINK IE Field 现场总线通讯

点击:3267 回复:11

    新近开发一套系统,采用三菱Q03UDV+QD77GF4+CC-LINK  IE Field 现场总线模式
目前测试中发现有以下问题:
1.    MR-J4_GF 伺服通讯正常,伺服电机可以正常动作。
远程I/O 模组通讯也正常,但PLC监控相应的I/O点位无动作
(程序中对I/O模组 启动使能RWw0.8有写程序)
2.  CC-LINK IE  FIeld 主站模组选用QJ71GF11测试I/O
 通讯及I/O点位动作正常。
为何通过QD77GF4联接I/O 无法正常使用???
请各位有空指导一下!!!
最后修改:2020/8/14 11:52:02
20-08-14 11:47
顶一下
20-08-14 13:57
学习一下
20-08-14 16:21
附件 微信图片_20200814173004.jpg
附件 微信图片_20200814173113.jpg
参数改成无初始化,然后写入就可以了。或者看下模块上面的拨码,拨到AUTO上面也可以
20-08-14 17:32
感谢指点,谢谢!!!
20-08-14 22:21
貌似Q系列PLC 用CC-LINK IE FIELD网络的不多
20-08-19 21:18
说的很到位。参数无初始化,就是断电再次上电不尽兴参数复位。
20-08-19 22:06
这个看行业,夜晶  轮胎这个网络是主流。
20-08-19 22:07
谢谢大家指导
20-08-20 21:00
附件 3de5e491003ff15bcb3c4dcf266925a.jpg
附件 bab7579c108149ba034138e4995225f.jpg
那请问模拟量输入输出模块改后监视数值负数乱跳为何?    现场是CCLINK升级CCLINKIE,模拟量改完无法使用,从站参数设了,初始化程序没写,具体改造步骤应该怎样?