主题:施耐德接触器线圈烧损原因???
点击:1718 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
szhsqx
20-07-16 13:46
1楼
编辑
引用
管理
szhsqx
新的施耐德接触器换上后,吸合瞬间线圈有火花
20-07-16 13:50
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
测量一下线圈电压和标称电压一样不
20-07-16 15:34
3楼
编辑
引用
管理
lvpretend
电压等级是否正确,电源电压是否在范围内,有没有卡滞,线圈有没有受潮?施耐德LC1D系列线圈本身故障是极其罕见的。
20-07-16 20:36
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
如果确定工作电压没有错误,就可能是线圈受潮短路造成的了。
最后修改:
2020/7/16 21:25:26
20-07-16 21:14
5楼
编辑
引用
管理
goldage
里面的线圈自己短路烧的
20-07-16 21:14
6楼
编辑
引用
管理
hty.czh
换的时候有没有注意电压等级的区分?烧成这样,线圈已经辨认不出了。
如果没换错,大概就只有可能是山寨或者手气问题了。
20-07-16 23:21
7楼
编辑
引用
管理
lliu1978
烧成这样还真是少见啊!吸合线圈有火花?对地放电?不太可能啊!
20-07-17 05:57
8楼
编辑
引用
管理
szhsqx
20-07-17 09:39
9楼
编辑
引用
管理
szhsqx
接触器使用接近10年了线圈受潮也有可能,关键新的换上去,线圈那边有火花,很难理解。