看到柜子是港迪的了,是港机上吗?会不会是受潮了?
20-07-17 16:06

引用 weicy007 在 2020/7/17 16:06:57 发言【内容省略】

港迪在国内算什么水平?
20-07-17 20:10
施耐德接触器,尤其是欧洲生产的,我还没有见过起火的(我用的接触器按吨计算)
20-07-17 23:37
起火倒是没遇到,就是里面线圈都熔变形了,接触点直接熔到一起,还好供电是用熔断器做保护
20-07-18 21:47
貌似是做港机电控的吧?看到很多港口都是他们的电控柜。
20-07-19 22:27
是港机,集装箱轨道吊。触点还好,线圈烧了冒烟还有明火,还好发现的早,不然电柜、电气房都完了。不知道原因
20-07-20 14:28
这个烧得蛮厉害啊,是电压等级不同导致的?
20-12-24 14:36