主题:采集105个电流互感器电流值,经过变送(或RS485)后进入PLC,各位师傅们看看这个方案可行吗?
点击:2336 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
就这瞬间可能就要了和钱
20-07-14 11:12
11楼
编辑
引用
管理
1649111019
就怕这瞬间产生的高压,击穿了线和变送器
20-07-14 11:20
12楼
编辑
引用
管理
zjgxk
电压可不管你瞬间有几个ms或者ns,用三体的话说,毁灭你,与你有何相干
20-07-14 13:02
13楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
电流互感器不允许开路!
20-07-14 13:12
14楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
再想想,避免电流互感器开路,你的方法可行
20-07-14 14:24
15楼
编辑
引用
管理
zjgxk
大家看看这样行不行
最后修改:
2020/7/14 15:22:22
20-07-14 15:22
16楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
其实你可以在互感器的输出端用两个稳压二极管并接即可解决!两个二极管负极对接,两个正极接互感器的输出,你可试试!
最后修改:
2020/7/14 16:22:38
20-07-14 16:19
17楼
编辑
引用
管理
1649111019
我还想了一种方案,就是在互感器S1/S2之间并一个压敏电阻,万一继电器触点坏了,不至于导致互感器开路
20-07-14 16:45
18楼
编辑
引用
管理
1649111019
您这个等于是没有了短接盲区了,安全系数比我那个高。
20-07-14 17:01
19楼
编辑
引用
管理
moononsky
这方案,即使有措施避免了电流互感器开路。但是,使用了105个中间继电器,或者使用200多路PLC开关量输出点,经济上可行吗?
20-07-14 19:22