前阵子,出差遇到诡异事件。先进行前情回顾。
协作单位做了台设备,在家设置过IP,PLC内有程序。现场网段与其不一致,遂用BOOTP重新设置IP。
设置完成,Disable,RSlink能扫到,遂将网线插入交换机,再用RS扫扫不到,ping不通。重复几遍,均不成功。
接下来在PLC本体上手动设置IP,可用,但断电后,第二天上电又通讯不上,IP地址丢失。
最后发现客户PLC程序设置里勾选有BOOTP ENABLE,取消勾选,再无发生IP丢失现象。
同类问题也出现在设置525变频器、1756远程IO从站中,最后都发现需要程序中修改。
附件 捕获3.jpg
20-06-30 08:17
没那么诡异吧.都是这样的.把bootp(算手工动态),dhcp(服务器动态)都去掉.就是所谓用静态(static )IP.
楼主说说bootp过程?
20-06-30 09:21
这个是基本操作。将DHCP改为手动配置固定方式,IP地址才固化在PLC里
20-06-30 12:17
楼主缺乏网络常识   多了解下BOOTP DHCP
20-06-30 19:25
之前用,没发生过,这次是遇到了,算是一个教训。
20-07-01 07:57

dyb

配置的软件界面有说明的表情
我也中过招,当时没仔细看。
20-08-10 21:34
还遇到过多个IO远程从站、525变频器设完IP后断电丢失IP地址的情况,都是software setting problem。
20-08-12 07:49

108

受教了
21-03-07 16:08