登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:关于Z相脉冲

点击:2527 回复:17

楼主
伺服编码器的Z相脉冲接plc,电机不动作的情况下plc的输入端常亮?
plc是npn型的,OZ接到X1(高速),GND接到24V-。怎么解决输入点常亮的问题
20-06-24 12:57
附件 d11439723e422882dfc8d0929c1e5ae.jpg
附件 impicture-ID.jpg
20-06-24 12:58
线有没有接错,转起来是不是就不亮了,正常电机应该只在Z位时才亮的
20-06-24 16:17
从你的图来看的话,OZ端应该是要电流流入的,所以,如果你的PLC是NPN的,X端子是电流流出的,所以,是不是应该是把GND和伺服的GND连在一起就行了
20-06-24 17:27
编码器分为4中输出类型。 1.集电极输出型 2.线性输出型(差分型)3.电压输出型 4.互补输出型 每种编码器与plc接线有区别需要注意。
plc与驱动器通信一定要共0,否者会引起莫名其妙的故障。
不知道你的plc具体什么型号,建议你好好确认下plc是否支持差分编码器信号
20-06-27 08:12
静止或者运动都是常亮的,plc检测不到脉冲
20-06-27 08:53

引用 18041568892 在 2020/6/27 8:12:03 发言【内容省略】

用的是集电极输出的,驱动器是支持集电极输出的,而且确定plc与驱动通讯共0.
最后修改:2020/6/27 10:00:11
20-06-27 08:55

引用 jiouai84 在 2020/6/24 17:27:05 发言【内容省略】

是共用信号地的。
20-06-27 09:03

引用 幸福的熊 在 2020/6/27 8:53:24 发言【内容省略】

你最好画个实际的接线图上来,就算没有信号输出也不应该常亮,应该是不亮才对的
20-06-27 17:24
1.驱动器是什么型号?驱动器参数里确认了吗?像这种差分输出、集电极开路输出驱动器可能会有参数no nc之类的设定,确认下。
2.可尝试不用z集电极输出,用z脉冲输出到plc观察一下现象是否一样.
3.我推测驱动器参数设定不良可能性比较大
最后修改:2020/6/28 10:36:16
20-06-28 10:19

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯