主题:关于Z相脉冲

点击:2527 回复:17

引用 18041568892 在 2020/6/28 10:19:31 发言【内容省略】

驱动器是时代超群的DM-26EA
20-06-28 12:37

引用 YXBK 在 2020/6/27 17:24:48 发言【内容省略】

就接了两根线,22角(OZ信号)---plc(x1高频输入点);1(GND)---plc(0v)
最后修改:2020/6/29 8:20:52
20-06-29 08:19
接线没有问题,手动或低速转动电机,万用表测一下Z输出,万用表一端接24v,另一端接驱动器22脚,Z相有输出时能显示24v电压
或者换一个PLC输入点试试
20-06-29 09:06
脚号有没有看错,我的潜意识里面驱动器应该是没问题的,主要还是检查接线对不对,这个要认真仔细看
20-06-29 09:08

引用 gaoyingchun 在 2020/6/29 9:06:49 发言【内容省略】

换那个点都是常亮,电压没有任何变化
20-06-29 10:44

引用 YXBK 在 2020/6/29 9:08:29 发言【内容省略】

应该是驱动器型号的问题,换成松下的就好使了。。。
20-07-01 10:19

引用 18041568892 在 2020/6/28 10:19:31 发言【内容省略】

非常感谢!!应该是驱动器型号的问题,换成松下的就好使了。。。
20-07-01 10:20
好了就行,建议你弄明白到底是什么原因。以后对工作有帮助。
20-07-01 19:25