主题:给了启动指令,电缸有时会不动作,时动作时不动作,什么原因
点击:1404 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
528695231
延时一般加多久
20-06-20 11:29
11楼
编辑
引用
管理
528695231
另外一条产线程序一模一样,从没发生过不动作
20-06-20 12:04
12楼
编辑
引用
管理
royinju
IAI电缸的动作时序问题。
延时6ms就可以了。
最后修改:
2020/6/20 13:23:08
20-06-20 13:14
13楼
编辑
引用
管理
gzlsj
电缸走的是什么通讯
20-06-20 13:53
14楼
编辑
引用
管理
528695231
cclink吧
20-06-20 15:27
15楼
编辑
引用
管理
fumz78
那看通讯控制的这个信号,到底通了没有?
找到对应的地址,监控程序查看。
20-06-20 23:21
16楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
程序一样,难道是参数配置不一样?
20-06-21 16:57
17楼
编辑
引用
管理
18550036629
我用的IAI走的IO,也遇到过这种情况,时动作时不动作,怀疑就是时序上有问题
20-07-03 15:24
18楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
楼主可以考虑在线监控一下看看什么原因?
20-07-04 07:04