主题:给了启动指令,电缸有时会不动作,时动作时不动作,什么原因
点击:1404 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
528695231
给了启动指令,电缸有时会不动作,时动作时不动作,什么原因
20-06-15 22:16
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
走通讯还是走脉冲的,读它的状态啊,有没有报警,指令有没有冲突。
尽量做完善,不是能用就OK。
20-06-15 22:42
2楼
编辑
引用
管理
528695231
走的通讯,而且每次不动作都是向下的动作不动作
20-06-15 22:44
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
软限位,硬限位查下呢。
20-06-15 22:49
4楼
编辑
引用
管理
528695231
我查了下plc有几个传感器输入信号也是走的通讯,我该怎么查这几个传感器对电缸的运动影响
20-06-15 23:24
5楼
编辑
引用
管理
528695231
IAI电缸
20-06-15 23:25
6楼
编辑
引用
管理
sxjice545
描述再详细点。
向下都不动作?还是向下偶尔不动作?
20-06-16 09:12
7楼
编辑
引用
管理
royinju
电缸移动位置给定→延时→电缸启动
顺序不能错,也不能同时进行,加个小延时。
20-06-16 09:53
8楼
编辑
引用
管理
528695231
偶尔向下不动作,一小时差不多三次
20-06-16 16:15
9楼
编辑
引用
管理
sxjice545
那我估计是PLC时序的问题,到底有效触发没有可否有计数?
20-06-18 15:30