主题:控制电缸的空开24V跳闸会是什么原因
点击:2566 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
528695231
控制电缸的空开24V跳闸会是什么原因
20-05-24 14:19
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
电缸线圈是否坏了?线路有没有短路的地方?
20-05-24 14:47
2楼
编辑
引用
管理
hmz810220
是过载还是短路其实很好查的,换个同型号试试就知道了,再不行大一个型号
20-05-24 14:50
3楼
编辑
引用
管理
ck4ert
空开跳又2个原因,1.电流过大(短路) 2.电流进的和出的不一样(漏电)
20-05-24 17:24
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
空开跳闸通常是负载端有短路或者过载情况下跳闸,还有就是开关本身触点接触不良发热引起跳闸。
20-05-24 18:09
5楼
编辑
引用
管理
528695231
软件能不能监测的
20-05-24 22:25
6楼
编辑
引用
管理
528695231
软件可以监测吗
20-05-25 01:10
7楼
编辑
引用
管理
越流岚
跳闸都有哪些原因呢?空开坏了?线路有短路?负载过大?负载短路?
20-05-25 09:31
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
528695231
在 2020/5/24 22:25:18 发言
【内容省略】
你如果是检测提供的电源,西门子好像有款开关电源是可以监测电流电压的。
20-05-25 09:36
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
短路或者开关坏或者开关选型偏小!
20-05-25 09:37