登录
首页 施耐德电气综合论坛
回帖 发帖
正文

主题:电机保护器在变频控制线路中的安装

点击:1142 回复:11

1)一个项目,对方要求用变频控制,但仍旧要加装电动机保护器。
2)有一个问题,我选了施耐德的EOCR-FDE电动机保护器,分体安装,自带互感器模块,特意查了下保护器手册,都在简易的直起线路中接触器下端。
3)设备运行频率范围基本在25-50之间,频率不会太低也不会超频。
4)电机额定90KW,配套变频110KW。
在设计图纸时有个疑惑,这互感器模块是在变频前端还是后端,我说的工况下影响大不大?咨询保护器厂家上海韩施技术支持电话两天一直打不通。
最后修改:2020/5/14 10:34:21
20-05-14 09:02
装在后端会不会导致测量的数值不准?
20-05-14 11:08

引用 lizy 在 2020/5/14 11:08:37 发言【内容省略】

我也担心这问题,所以才问,如果装在上端,这保护器我觉得不用也罢,保护定值我就设宽点做样子,主要保护在变频器端实现了。
最后修改:2020/5/14 11:48:19
20-05-14 11:38
问题的重点并非是测量数据准不准,而是变频器输出含有高次谐波,恐怕是接上去只能维持几秒种,也就冒烟了。
附件 2345截图20200514120743.jpg
http://m.gkong.com/bbs/477401.ashx&page=1#l3079686
最后修改:2020/5/14 12:09:29
20-05-14 12:07

引用 pan_xiansheng 在 2020/5/14 12:07:54 发言【内容省略】

没整过也怕,如果输出带正弦波滤波器应该问题不大吧。
20-05-14 12:21
都用变频一拖一的,还加什么保护?多余
20-05-14 22:06
又一个讨厌的甲方要求!
肯定是变频器后端。
三和保护器里面是个小的电流互感器,电阻取样后滤波,再进入AD。
有点担心电流检测误差,特别是低频启动时导致缺相误动作,建议你直接问施耐德。
20-05-15 11:43
哈哈,看来很多时候,甲方的要求挺无语的
20-05-15 14:01
这个要求有点无理吧?
20-05-15 14:09
没办法,无理还得照做,不然扣钱不说走手续又麻烦了。
20-05-16 09:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯